E-mail:
Пароль:

Курилка

Эксперт клуба
Мастер
(9495.00)
За Жирафа Мариуса!
0
10 марта 2014, 16:51



Краем глаза посмотрел - очень интересно. Интересная концепция - аналогия с воссоединением Германии. Ночью послушаю подробнее.

0
12 марта 2014, 22:48

МастерКраем глаза посмотрел - очень интересно. Интересная концепция - аналогия с воссоединением Германии. Ночью послушаю подробнее.


И сказал Бог українцям:
- Я дам вам Кличка!
- А нашо він нам?
- Він поб’є всіх нігерів та москалів!
- Ахрєнеть! Дайте ДВА!

0
13 марта 2014, 20:32

Уважаемые обитатели "Курилка".
есть вопрос !
трёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ? :roll:

0
13 марта 2014, 21:50

Мастер-Электриктеперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ?


Бинго!

0
13 марта 2014, 22:11

Прокладывайте к выключателю 4-х или пятижильный кабель и всё вам будет!

0
13 марта 2014, 22:46

web-rrПрокладывайте к выключателю 4-х или пятижильный кабель и всё вам будет!


а Вы прокладывали ? а кто ещё прокладывал ? и что будет если РЕН соединят с фазой (например маляры).
правда если РЕН срезать при входе в монтажную коробку - то вариант не плох и КЗ можно избежать.

0
14 марта 2014, 00:07

Мастер-Электриктрёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ? :roll:


Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос несколько не верный. Трехпроводная система ТN-C-S включает в себя проводники L, N, PE. Поэтому более корректный вопрос об отсутствии РЕ проводника к выключателю.
РЕ предназначен для соединения с системой уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ. Выключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
Если исходить из варианта разрушения изоляции токоведущих проводников на участке от распредкоробки до выключателя и опасности поражения эл. током при прикосновении, то такая же опасность возможна на всем протяжении кабельных линий с РЕ проводником. Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник.
Я задавался этим вопросом, но заводу изготовителю на производство таких кабелей нужны ГОСТы, а их нет. Обращение простого смертного в НИИ, как и к производителю ни к чему не приводит, хотя есть плюсы и с экономической стороны и с точки зрения безопасности.
С уважением Виктор Костров!

0
14 марта 2014, 07:14

простоПалыч
Мастер-Электриктрёх проводная система негласно предусматривает присутствие РЕН на всём протяжении кабельных линий.
теперь сам вопрос: в кабеле идущем к выключателю РЕН отсутствует получается ? :roll:


Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос несколько не верный. Трехпроводная система ТN-C-S включает в себя проводники L, N, PE. Поэтому более корректный вопрос об отсутствии РЕ проводника к выключателю.
РЕ предназначен для соединения с системой уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ. Выключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.
Если исходить из варианта разрушения изоляции токоведущих проводников на участке от распредкоробки до выключателя и опасности поражения эл. током при прикосновении, то такая же опасность возможна на всем протяжении кабельных линий с РЕ проводником. Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник.
Я задавался этим вопросом, но заводу изготовителю на производство таких кабелей нужны ГОСТы, а их нет. Обращение простого смертного в НИИ, как и к производителю ни к чему не приводит, хотя есть плюсы и с экономической стороны и с точки зрения безопасности.
С уважением Виктор Костров!


следовательно есть упущение по электробезопасности. в проводниках до выключателей и проводниках схем переключателей.
насчёт: "Исключить данную неприятную ситуацию возможно только, если РЕ проводник на всем протяжении кабельных линий будет без изоляции и любое разрушение изоляции токопроводящих проводников приведет к возникновению тока утечки на РЕ проводник." не совсем согласен.

0
14 марта 2014, 08:16

Я прокладывал. А малярам не надо давать возможности что-то соединять.
Установка щита и физическое подключение линий лишь после чистовой отделки.

0
14 марта 2014, 09:57

web-rrА малярам не надо давать возможности что-то соединять.


100% прав.
Я на выключатели Ваги ставлю многоразовые, перемыкаю только нужные провода.
Маляры только лампочку в патроне крутят, когда свет не нужен.

0
14 марта 2014, 10:18

PEN в трехпроводке нет. Есть L, N и PE. Ко всем установочным по определению подводим N. Что окажется на месте, например, обычного выключателя завтра никто не знает. В лучшем случае потребуется подсветка.

0
15 марта 2014, 08:18

простоПалычВыключатель, в основном, выполнен из диэлектрического материала и соединять его с СУП не имеет смысла, с данной точки зрения. Если он выполнен из проводящего материала, то тогда подключение к СУП при помощи РЕ обязательно.

У Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей. Т.е. все внешние части выполнены из проводящего материала. Неужто заземлять?

0
15 марта 2014, 08:39

sudakovsky
У Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей. Т.е. все внешние части выполнены из проводящего материала. Неужто заземлять?


Если у нас в доме доходит до того что там электроустановка Гира такого уровня, то к выключателю подходит только 30В. 2 года назад Беркеры ставили металлические, аналогично к выключателю идет только шина KNX на 30В. Ну и панель там в любом случае отдельно от механизма и соединяются через пластик.

0
15 марта 2014, 14:57

LightWayЧто окажется на месте, например, обычного выключателя завтра никто не знает


Электроплита там окажется, на 6 кВт, так что к каждому выключателю освещения кидайте 4 мм2 :mrgreen:

0
15 марта 2014, 16:23

lionarh
LightWayЧто окажется на месте, например, обычного выключателя завтра никто не знает


Электроплита там окажется, на 6 кВт, так что к каждому выключателю освещения кидайте 4 мм2 :mrgreen:


"Садитесь - два!" Шесть квадратов минимум! ;)

0
15 марта 2014, 19:42

LightWay
lionarh
LightWayЧто окажется на месте, например, обычного выключателя завтра никто не знает


Электроплита там окажется, на 6 кВт, так что к каждому выключателю освещения кидайте 4 мм2 :mrgreen:


"Садитесь - два!" Шесть квадратов минимум! ;)


Еще туда надо ДСУП подтянуть и хотябы оптоволокно :lol:

0
15 марта 2014, 23:33

sudakovskyУ Gira есть выключатели с алюминиевой рамкой и клавишей


Вы про накладки на KNX говорите?

0
16 марта 2014, 00:04

LightWay"Садитесь - два!" Шесть квадратов минимум!


Два вам! 4 мм2 выдержит без проблем и без перегруза.

0
16 марта 2014, 00:04

Мастер-ЭлектрикЕще туда надо ДСУП подтянуть и хотябы оптоволокно


обязательно

0
18 марта 2014, 11:54

Господа, а куда пропал Юрий Михайлович? Помагает Команданте социализм строить? Пока он там, ребята в Крыму "за две недели перевернули Мир с ног на голову" :D

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить