E-mail:
Пароль:

Клеммы Wago

Эксперт клуба
Горыныч
(4813.00)
Попалась интересная статья. Думаю будет всем интересна.
?source=subscribe
Эксперт клуба
estidea (407)
0
11 апреля 2013, 09:26

С ВАГО вопрос не в том что будут или не будут держать свои нагрузки, а в том как долго будут они их держать... Ведь соединения обычно стараются спрятать за обоями, за натяжными потолками, за штукатуркой.... Нам надо стрематься чтобы через пять-десять лет человек вспомнил недобрым словом? Ведь ситуации разные бывают)

В розетках такие контакты не проблема, всегда можно заменить без особых неудобств.

В общем чего тут спорить, поживем увидим.

Эксперт клуба
Горыныч (4813)
0
11 апреля 2013, 21:59

estideaС ВАГО вопрос не в том что будут или не будут держать свои нагрузки, а в том как долго будут они их держать... Ведь соединения обычно стараются спрятать за обоями, за натяжными потолками, за штукатуркой.... Нам надо стрематься чтобы через пять-десять лет человек вспомнил недобрым словом?

+1000!!!
Именно потому, что коробки все чаще "исчезают" лично я от применения WAGO в коробках отказался.Только при подключении светильников, и в коробках требующих периодического перемонтажа.

Эксперт клуба
White_Cat (6838)
1
12 апреля 2013, 00:45

SKLДумаю, сейчас уже нет ни одного уважающего себя бренда...


SKLустанавливают именно WAGO


SKLНеужели все они такие дураки?? А наши, "умные электрики"...


Нет, не дураки, и никогда не будут перегружать сеть. Менталитет однако. Немец ни за что не пойдет через дорогу на красный свет, даже если машин нет.
А наши электрики действительно умные, потому WAGO и не применяют.

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
24 апреля 2013, 12:19

Мегавольтв квартиру обычно25, 32 или 40 заводят, на лестнице в щитке больше 50 никогда и не ставят!


Ну что вы, бывает и 63 на вводе и не так уж и редко. Это у нас, в Саратове. Причём всё по проекту, в новых домах.

Эксперт клуба
SKL (322)
0
24 апреля 2013, 12:33

web-rr
Мегавольтв квартиру обычно25, 32 или 40 заводят, на лестнице в щитке больше 50 никогда и не ставят!


Ну что вы, бывает и 63 на вводе и не так уж и редко. Это у нас, в Саратове. Причём всё по проекту, в новых домах.


Кучеряво живете ;). Больше C40 3P на квартирах не встречал :[]

Эксперт клуба
web-rr (372)
0
24 апреля 2013, 13:25

Шутим? Я то про 63 на одной фазе, а у Вас трёхфазная нагрузка и на каждой фазе 40...

Эксперт клуба
SKL (322)
0
24 апреля 2013, 22:43

web-rrШутим? Я то про 63 на одной фазе, а у Вас трёхфазная нагрузка и на каждой фазе 40...


Шутим)))) А так, пока 63А не встречал у нас. Сейчас трешку делаю 100кв. с электроплитой - стоит 50А.

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
24 октября 2013, 19:18

Тема продолжает быть более чем актуальной, вопрос о клеммах WAGO поднимается во многих темах с завидным постоянством.

Для тех, кто думает о недолговечности этого соединения, рекомендую обратить внимание, что история компании идет не с девяностых, а с пятидесятых годов! Так что опыт и наработка на отказ в реальных условиях у компании есть в избытке.

Вся фишка клеммы WAGO - газонепроницаемое пятно контакта, и постоянное давление на провод, не меняющееся с годами. Контактное давление в пружинной клемме WAGO равно давлению в винтовой клемме. Только с годами по ряду причин даже идеальное винтовое соединение ослабевает, в отличие от пружинного. Не забудем и о том, что каждое винтовое соединение не эквивалентно соседнему - ведь мы затягиваем винт от руки, и получается, что одно перетянуто до предела текучести металла, другое слишком слабо. Эти минусы учтены в пружинной клемме, которая создает одинаковое номинальное давление вне зависимости от квалификации и физической силы монтажника.

Конечно, WAGO не сравнится по надежности со сваркой. Так и современный автомобиль не сравнится по надежности и долговечности с паровозом! Мы живем в век высоких технологий, где трудозатратность, технологичность являются приоритетом. И по скорости и удобству работы при достаточной надежности я пока не вижу альтернативы клеммам WAGO.

Эксперт клуба
Xelly (360)
0
24 октября 2013, 21:08

Статья написанная по ссылке в топе совершенно не показывает реальную ситуацию. Для более корректного теста автору статьи нужно было сделать скрутку с площадью контакта такой же как в ВАГО клемме, а не 3 см, т.е. фактически 1 виток или около того, точно сказать не могу. Ну и само собой теперь увидел в очередной раз что разъемы выдерживают даже ток выше номинального. Просто не нужно превышать максимально допустимые пределы и внимательно читать инструкции.

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
1
27 октября 2013, 07:10

v380.ru/2008-09-25-12-00-17/49-2008-10-02-11-58-45 товарищ предлагает варианты скрытой проводки, и ставит в необслуживаемую рк клеммники, похожие на ваги. Зато как современно и быстро :) потом будут разбирать полы

Электрик-наставник
megavolt5144 (189)
0
27 октября 2013, 07:19

Как мне кажется, присутствующие на данном топике пользователи ВАГО прекрасно осознают риск их установки и поэтому ставят только в обслуживаемых несгораемых рк (ну необслуживаемые же запрещены ) либо в металлических электрощитах. Против такого использования ВАГИ возразить сложно. Но... многие станут ставить ВАГО везде, например в деревянных домах. Вперед, зато увеличена скорость сборки коробки с получаса до 15 минут.

Опытный электрик
msv777 (23)
1
28 октября 2013, 10:02

насчет контактов Ваго не согласен что это г...., пользуюсь давно, но сталкивался с подделкой китайской производства например ИЕК, ЭКФ, ТДМ вот это точно г... они горят, я непосредственно общаюсь кроме того с представителями Ваго в россии и приходилось непосредственно с инженерами общаться, номинальный ток что у казан для данного типа клемм в реалии занижен, если 773-324 расчитана на 24А (как указано на ней) то она в реальности сделана до 32А, тоесть на ранг выше (с учетом теплухи автомата)вот и есть мах что она выдержит, да и народ парой их неправильно применяет. приходилось их использовать как и на бытовом уровне так и промышл предприятиях, вот уже по 5-8 лет служат без нареканий, ни одну не поменяли и ни одна клемма не вылетела

0
28 октября 2013, 10:43

Переносили щит в магазине провода нарастили ВАГО штук 50 поставили, автоматы 25А иек загружины по полной все горячие (горячие автоматы, ВАГО холодные). Холодильники в основном подключены, 3 года работают нареканий нет. Но в распаячных коробках пользуюсь по прежнему скруткой.

Эксперт клуба
Мастер (9495)
0
29 октября 2013, 00:49

ТульскийЭлектриквсе горячие.


Кто горячий - Ваги. автоматы или холодильники? :?:
ТульскийЭлектрик3 года работают нареканий нет.

Всё впереди. Когда жарко будет ;)

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
13 ноября 2013, 22:50

ТульскийЭлектрикПереносили щит в магазине провода нарастили ВАГО штук 50 поставили, автоматы 25А иек загружины по полной все горячие. Холодильники в основном подключены, 3 года работают нареканий нет. Но в распаячных коробках пользуюсь по прежнему скруткой.


При таком токе я бы лучше подумал насчет применения WAGO. Лично все что больше 2.5 квадрат и по автомату защиты более 16 А делаю одним куском все соединения максимум в шкафах, щитах.

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
30 ноября 2013, 19:50

Качество ваго отличное, если это действительно ваго, а не китайская подделка. Так что закупаться надо в проверенных магазинах типа Минимакс, ЭТМ...

Эксперт клуба
lionarh (6347)
0
30 ноября 2013, 19:50

Качество ваго отличное, если это действительно ваго, а не китайская подделка. Так что закупаться надо в проверенных магазинах типа Минимакс, ЭТМ...

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
30 ноября 2013, 20:36

lionarhКачество ваго отличное, если это действительно ваго, а не китайская подделка. Так что закупаться надо в проверенных магазинах типа Минимакс, ЭТМ...

Китайцы начали делать не просто подделки - снаружи точные копии WAGO. Эти подделки ОФИЦИАЛЬНО ввозятся в Россию, и российский дилер получил на них все сертификаты.

Это бренд BLOX connect производства LONGERKESI Electrical Co.,Ltd (КНР).

Производится две серии подделок - серия FJ-40... - реплика WAGO серии 222, и серия FJ-10... - реплика WAGO 773 серии.
Каталог

Официальный дистрибьютор в РФ - ЗАО "Первая миля".

На последней выставке стенды WAGO и "Первая миля" были один напротив другого :)

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: WAGO прекратило производство клемм 773-3ХХ! Все что сейчас продается - либо остатки, либо реплики.

Эксперт клуба
ЭСА (5958)
0
30 ноября 2013, 20:55

sudakovsky
lionarhКачество ваго отличное, если это действительно ваго, а не китайская подделка. Так что закупаться надо в проверенных магазинах типа Минимакс, ЭТМ...

Китайцы начали делать не просто подделки - снаружи точные копии WAGO. Эти подделки ОФИЦИАЛЬНО ввозятся в Россию, и российский дилер получил на них все сертификаты.

Это бренд BLOX connect производства LONGERKESI Electrical Co.,Ltd (КНР).

Производится две серии подделок - серия FJ-40... - реплика WAGO серии 222, и серия FJ-10... - реплика WAGO 773 серии.
Каталог

Официальный дистрибьютор в РФ - ЗАО "Первая миля".

На последней выставке стенды WAGO и "Первая миля" были один напротив другого :)

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: WAGO прекратило производство клемм 773-3ХХ! Все что сейчас продается - либо остатки, либо реплики.

WAGO если и покупаю то беру в ЭТМ сразу коробкой запечатанной где хоть по упаковке можно посмотреть где и как произвели, в Минимаксе начали фасовать по пакетикам по 10 шт их брать отказался меня такая фасовка как то напрягает

Эксперт клуба
sudakovsky (7753)
0
30 ноября 2013, 21:46

ЭСАWAGO если и покупаю то беру в ЭТМ сразу коробкой запечатанной где хоть по упаковке можно посмотреть где и как произвели, в Минимаксе начали фасовать по пакетикам по 10 шт их брать отказался меня такая фасовка как то напрягает

Встречал факты, когда реплики продают под маркой WAGO. Также их продают и под своим именем.
На репликах нет маркировки WAGO.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить